    Zitat Zitat von Dalmerjd Beitrag anzeigen
    Sounds great, looking forward to this update. Will I need to update ProfiLuxControl 5.0.0.7 to ProfiLuxControl 5.0.0.11 also?
    yes, update to 5.0.0.12 is necessary to enable the new function

  2. #12
    Registriert seit
    21.08.2009
    Beiträge
    20

    Standard 5.00p/5.0.0.12

    5.00p/5.0.0.12 update has been done over serial without the use of the flasher.
    Reconnected with LAN flawlessly.
    Under System/Socket Functions, when I checked the box beside "Digital powerbar connected to S5-S8" a box popped up without any descriptive text. What is supposed to be in that box?

  3. #13
    Registriert seit
    18.02.2009
    Ort
    Germany - Kaiserslautern
    Beiträge
    2.413

    Standard

    thanks for the hint - it seems I forgot a translation

    this is a warning - only enable "digital" if a dig. pb is conn. to S5-S8