Thema: dimmbare Leuchte schaltet bei 0% nicht ab

  1. #1
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    30

    Standard dimmbare Leuchte schaltet bei 0% nicht ab

    Hallo zusammen, ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem. Mein gemeinsam dimmbarer 2fl. T5 Leuchtbalken schaltet bei 0% nicht ab. Am 1-10 Volt Eingang der LF-ABOX liegen noch ca. 0,5 Volt an, selbst wenn die
    Einstellung laut PL2 Display bei 0% ist !

    Kann mir hierzu jemand ggf. eine Info geben ?

    Das besonders ungewöhnliche an der Sache ist, dass ich dieses Problem
    innerhalb eines Jahres schon 2 mal hatte und nach ein paar Tagen funktionierte alles wieder - zur Zeit aber mal wieder nicht.

    Grüße,
    robert-nrw

  2. #2
    Registriert seit
    18.02.2009
    Ort
    Germany - Kaiserslautern
    Beiträge
    2.413

    Standard

    die 0,5V an 1-10V spielen hierbei keine Rolle, die Netzspannung wird von einem separaten Signal geschaltet

    es hört sich fast so an als ob das Relais in der LF-ABOX die Netzspannung nicht (mehr) trennt

    was passiert wenn die Steuerleitung vom ProfiLux (Westernkabel) abgezogen wird?

  3. #3
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    30

    Standard

    Danke schon mal !

    Ich vermute die Leuchte geht dann aus, aber ich probiere es heute Abend dann mal aus.

    Zur Zeit ziehe ich halt den Stecker aus der LF-ABOX Nachts raus, damit
    der Balken aus geht.

  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    30

    Standard

    So ich habe jetzt mal den Westernstecker aus der PL2 raus-gezogen und entgegen meiner ersten Vermutung, wird es "TAG" ! Die Leuchte (Balken T5 2fl.) leuchtet scheinbar 100%.

    Hmm, was sagt die Ferndiagnose ? Komisch und bleibt dann wohl noch die Sache, dass dieses ungewöhnliche Verhalten schon 2x vorher für eine gewisse Zeit vorhanden war. (Zeugen kann ich benennen - grins)

    Grüße und Danke vorab,
    robert

  5. #5
    Registriert seit
    19.02.2009
    Ort
    Germany, only german support please!
    Beiträge
    763

    Standard

    Dann klebt das Relais in der LBF-ABOX. Das sollte abfallen wenn man das Steuerkabel zieht und mit dem Abfallen des Relais wird dem Leuchtbalken die 220V Spannung genommen.

    Der Leuchtbalken steckt doch mit seinem 220V Stecker in der LF-Abox ????

    Also LF-ABOX tauschen!
    Jens Meyer
    Moderator Germany
    CEO Aqua-IT
    GHL Reseller Deutschland und EU

    Profilux-Shop: http://shop.aqua-it.de
    Homepage: http://www.aqua-it.de

    Betriebsferien vom 22.09 - 03.10 !!
    Please! German support only!

  6. #6
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    30

    Standard

    vielen Dank für die Antwort

    ja der Stecker von dem Giesemann Balken steckt in der LF-ABOX

    da ich die Box Anfang 2008 gekauft habe (der Aquariumladen aber nur so eine Registrierkasse hat, wo keine Artikel, sondern nur die Summe aufgedruckt wird), hoffe ich mal auf Kulanz bei GHL - grins

    vielleicht kaufe ich aber (auch als Reserve) eine neue LF-ABOX dann bei AQUA-IT

  7. #7
    Registriert seit
    18.02.2009
    Ort
    Germany - Kaiserslautern
    Beiträge
    2.413

    Standard

    das Relais wird wieder gängig wenn man die Box mal kurz aufschlägt, die Kontakte haben nur eine leichte Verbindung

    danach wird das Teil wieder eine Zeit lang laufen

    die Frage ist warum die Kontakte kleben - das passiert nur bei Überlastung, z.B. bei mehr als 100A Einschaltstrom (hat man mit 2-3 EVGs oder mit "schlechten" EVGs)

  8. #8
    Registriert seit
    01.02.2010
    Beiträge
    30

    Standard

    @ Matthias

    das genau könnte die Erklärung sein, für die zwei vorangegangenen Störungen, die sich nach einer Zeit sozusagen von selbst erledigt hatten

    aber warum leuchtet der Balken eigentlich mit ca. 5% wenn das Relais klemmt und die Beleuchtung auf o% steht ?

    also wenn ich das Westernkabel aus der PL2 abziehe, dann leuchtet es ja mit 100%

  9. #9
    Registriert seit
    18.02.2009
    Ort
    Germany - Kaiserslautern
    Beiträge
    2.413

    Standard

    wenn das Kabel fehlt dann geht die 1-10V-Schnittstelle am EVG auf 10V

  10. #10
    Registriert seit
    19.02.2009
    Ort
    Germany, only german support please!
    Beiträge
    763

    Standard

    Zitat Zitat von robert-nrw Beitrag anzeigen
    @ Matthias


    aber warum leuchtet der Balken eigentlich mit ca. 5% wenn das Relais klemmt und die Beleuchtung auf o% steht ?
    Minimum Dimmstellung des EVG´s. Bei Osram, wenn die minimale Dimmspannung anliegt, ist die Leuchtkraft zwischen 1% und 3% je nach verwendeter Röhre. Deshalb ist ja auch eine 220V Abschaltung nötig um den Leuchtbalken auszuschalten. Sonst könnte man sich das ja auch sparen, so wie bei DALI.

    Ein offener Dimmeingang hat immer ca. 10V, da das EVG diese Dimmspannung produziert (die Vorgänge wurden schon mal in den Foren diskutiert). Folglich leuchtet eine Lampe dann mit 100%. Das gilt nicht für GHL Leuchtbalken. Wenn ich hier den Western-Stecker aus dem Profilux ziehe fällt ja das Relais ab und nimmt dem EVG die 220V. Dann leuchtet natürlich auch nix.
    Geändert von AQUA-IT (11.03.2010 um 08:04 Uhr)
    Jens Meyer
    Moderator Germany
    CEO Aqua-IT
    GHL Reseller Deutschland und EU

    Profilux-Shop: http://shop.aqua-it.de
    Homepage: http://www.aqua-it.de

    Betriebsferien vom 22.09 - 03.10 !!
    Please! German support only!

+ Auf Thema antworten

Lesezeichen

Forumregeln

  • Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
  • Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.